中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.8 压力损失、通气量试验


7.8.1 压力损失和通气量试验采用风机来提供风源,试验装置示意图见图3。试验装置测试管内径d应与阻火器的公称通径相等,且其内壁表面应平整光滑,系统的各连接处不应有泄漏现象。
7.8.2 进气口端部以测试管(断面内径为d)的中心起算1.5d范围内不得有障碍物。
7.8.3 在测试管同一截面的圆周上,垂直于管壁钻四个均匀分布的2mm~3mm的测压孔,其孔的周围应平整无毛刺,在管路的外壁面的静压孔处应焊接便于连接的短导管,导管的内径应大于测量静压孔径的2倍以上,四点静压孔接头应分别单独和压力计相连接,所测得的四点静压算术平均值为该截面上的平均静压。
7.8.4 集流器可以是圆弧形或锥形,其外形及尺寸如图4,其内壁表面须平整光滑,表面粗糙度Ra值应不大于3.2 μm。
7.8.5 进气整流栅和出气整流栅的外形尺寸如图5,进、出气整流栅隔板厚度=0.012d~0.015d,出气整流栅隔板间距b=0.08d~0.75d。
7.8.6 可以选用U形压力计,其玻璃管的内径应均匀,一般为6 mm~10 mm,长度随所测压力大小确定。
7.8.7 阻火器的阻火芯应清理干净后安装在阻火器上,再进行试验,试验介质从阻火器入口端进入。
7.8.8 试验介质所用空气的绝对压力为0.1MPa,温度为20℃,相对湿度为50%,密度为1.2 kg/m³,若空气不是此状态时,应换算成此状态气体。
7.8.9 在进气口附近用压力计,温度计和干湿球温度计测定空气状态。
图3  压力损失和通气量试验装置
图4  集流器外形尺寸
图5  进气整流栅和出气整流栅外形尺寸
7.8.10 启动电机使风机运转,调节阀门实现流量的调节,压力计的液面稳定后读数(△h2、△h3)每分钟读值一次,共读三次,取平均值。按公式(1)计算压力损失,计算结果应符合6.8.1的要求。
     式中:
     ——压力损失,单位为帕斯卡(Pa);
   △h2——a~a1段的压差,单位为帕斯卡(Pa);
   △h3——b~b1段的压差,单位为帕斯卡(Pa)。
7.8.11 e点的压力计的液面稳定后读数(△h1),每分钟读值1次,共读3次,取平均值,按公式(2)计算通气量,其计算结果应符合6.8.2的要求。
     式中:
     Q——通气量,单位为立方米每秒(m³/s);
     F——测试管内径截面积,单位为平方米(m²);
    ——集流器系数(锥形=0.98,圆弧形=0.99);
△h1——e点的真空度,单位为帕斯卡(Pa);
    ——环境空气密度,单位为千克每立方米(kg/m³)。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

石油储罐阻火器 GB5908-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读