4.2 标记


     消防炮的型号由类、组代号,特征代号,船用代号(陆用略)和主参数等组成。
     类、组代号:
     PP——泡沫炮;
     PS——水炮;
     PL——泡沫/水两用炮;
     PF——干粉炮;
     PZ——组合炮。
     特征代号:
     KY——液控;
     KD——电控;
     Y——移动式(固定式略)。
     消防炮的主参数应为炮的额定流量或干粉有效喷射率。
     组合炮应先标泡沫混合液流量,再标水流量或有效喷射率。泡沫混合液流量与水流量用斜线“/”隔开,泡沫混合液流量与有效喷射率用横线“—”隔开。
     示例1:喷射介质为水,额定流量为30 L/s的手动固定式水炮表示为PS30。
     示例2:喷射介质为泡沫混合液,额定流量为48 L/s的液控船用泡沫炮表示为PPKYC48。
     示例3:喷射介质为泡沫混合液,额定流量为24 L/s的手动、自吸、移动式泡沫炮表示为PPY24Z。
     示例4:喷射介质分别为泡沫混合液和水,泡沫混合液额定流量为32 L/s,水额定流量为30 L/s的手动固定式泡沫/水组合炮表示为PZ32/30。
     示例5:喷射介质分别为泡沫混合液和干粉,泡沫混合液额定流量为48 L/s,干粉有效喷射为25 kg/s的手动固定式泡沫一干粉组合炮表示为PZ48—25。 