中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 水压密封试验


     水压密封试验前,将消防炮受压部分封闭,注满水并排除空气,然后缓慢加压至最大工作压力的1.1倍,保持3 min,结果应符合6.4的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】消防炮通用技术条件 GB19156-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读