中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.9 混合比的测定


     利用不同浓度的泡沫混合液具有不同折光率的特性,采用折光仪测定混合比。具体方法如下:
     作出标定曲线。用滴管取出试验用泡沫液,分别向三只100 mL的量筒内滴入3 mL、6 mL、9 mL泡沫液,然后将试验用水加入各量筒至100 mL,制成3%、6%、9%标准浓度的泡沫混合液,充分混合,分别在折光仪上读出刻度数,在坐标纸上作出折光仪刻度数与泡沫混合液浓度的标定曲线。
     用7.10的析出液作为试样,在折光仪上读出刻度数,从标定曲线上查得试样的混合比。其混合比应符合表2、表3的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】消防炮通用技术条件 GB19156-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读