中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 测试手段检查


4.4.1 目的
     检验报警按钮的测试手段。
4.4.2 方法
     按4.1.2的规定使试样处于正常监视状态。按使用说明书中规定的测试手段对试样进行测试。
4.4.3 要求
     a)  进行测试时,试样应发出火灾报警信号,并符合4.1.5的要求;
     b)  测试期间,试样不应发出故障信号;
     c)  复位后,试样应恢复到正常监视状态。
查找 上节 下节 返回
顶部

手动火灾报警按钮 GB19880-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读