4.5 可靠性试验


4.5.1 目的
     检验报警按钮触点的可靠性。
4.5.2 方法
     按4.1.2的规定使试样处于正常监视状态。使试样的触点按“动作~复位”程序进行250次,记录试样工作状态。然后,按4.2的规定进行动作性能试验。
4.5.3 要求
     a)  试样应无机械损伤;
     b)  动作性能试验结果应满足4.2.3的要求。