中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.8 高温(耐久)试验


4.8.1 目的
     检验户外型报警按钮承受长时间高温老化的能力。
4.8.2 方法
4.8.2.1 将试样放在温度为70℃±2℃试验箱内,持续21d。高温环境期间试样不通电。
4.8.2.2 取出试样,在正常大气条件下恢复1h以上。按4.1.2的规定连接,并接通电源,观察并记录试样状态。若试样能处于正常监视状态,按4.5的规定进行可靠性试验。
4.8.3 要求
     a)  高温环境后,接通电源和监视设备,试样不应发出故障信号;
     b)  可靠性试验结果应满足4.5.3的要求;
4.8.4 试验设备
     试验设备应满足GB 16838的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

手动火灾报警按钮 GB19880-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读