中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.10 交变湿热(运行)试验


4.10.1 目的
     检验报警按钮试样在相对湿度高(无凝露)的环境下正常工作的能力。
4.10.2 方法
4.10.2.1 将试样放入试验箱内,按4.1.2的规定使试样处于正常监视状态。
4.10.2.2 按GB 16838中相应条款规定的试验方法,对试样进行高温温度为55℃±2℃(适用于户外型试样)或40℃±2℃(适用于户内型试样)、2个循环周期的交变湿热(运行)试验。期间观察并记录试样状态。
4.10.2.3 关断电源和监视设备,取出试样,在正常大气条件下恢复1h以上。然后按4.2的规定进行动作性能试验。
4.10.3 要求
     a)湿热环境期间,试样不应发出火灾报警或故障信号;
     b)动作性能试验结果应满足4.2.3的要求。
4.10.4 试验设备
     试验设备应满足GB 16838的相关规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

手动火灾报警按钮 GB19880-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读