中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 消防联动控制器


5.3.1 应能将5.3.2~5.3.10消防系统及设备的状态信息传输到消防控制室图形显示装置。
5.3.2 对自动喷水灭火系统的控制和显示应符合下列要求:
      a)  应能显示喷淋泵电源的工作状态;
      b)  应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
      c)  应能手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
5.3.3 对消火栓系统的控制和显示应符合下列要求:
      a)  应能显示消防水泵电源的工作状态;
      b)  应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
      c)  应能手动和自动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
5.3.4 对气体灭火系统的控制和显示应符合下列要求:
      a)  应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
      b)  应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;
      c)  应能手动控制系统的启、停,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号。
5.3.5 对水喷雾、细水雾灭火系统的控制和显示应符合下列要求:
      a)  水喷雾灭火系统、采用水泵供水的细水雾灭火系统应符合5.3.2的要求;
      b)  采用压力容器供水的细水雾灭火系统应符合5.3.4的要求。
5.3.6 对泡沫灭火系统的控制和显示应符合下列要求:
      a)  应能显示消防水泵、泡沫液泵电源的工作状态;
      b)  应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
      c)  应能显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫液罐最低液位信息;
      d)  应能手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停,并显示其动作反馈信号。
5.3.7 对干粉灭火系统的控制和显示应符合下列要求:
      a)  应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
      b)  应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门窗、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;
      c)  应能手动控制系统的启动和停止,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号。
5.3.8 对防烟排烟系统及通风空调系统的控制和显示应符合下列要求:
      a)  应能显示防烟排烟系统风机电源的工作状态;
      b)  应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作状态;
      c)  应能控制防烟排烟系统及通风空调系统的风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
5.3.9 对防火门及防火卷帘系统的控制和显示应符合下列要求:
      a)  应能显示防火门控制器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态等动态信息;
      b)  应能显示防火卷帘、常开防火门,人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态;
      c)  应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其反馈信号。
5.3.10 对电梯的控制和显示应符合下列要求:
      a)  应能控制所有电梯全部回降首层,非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用,并显示反馈信号及消防电梯运行时所在楼层;
      b)  应能显示消防电梯的故障状态和停用状态。

查找 上节 下节 返回
顶部

消防控制室通用技术要求 GB25506-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读