中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
消防排烟风机耐高温试验方法 XF211-2009
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
4.4 消防排烟风机的耐高温试验要求
4.4.1 隧道区间隧道内用消防排烟风机应在不低于250℃气流通过时连续运转60 min无异常现象。
4.4.2 地铁区间隧道内用消防排烟风机应在不低于150℃气流通过时连续运转60 min无异常现象。
4.4.3 其他建筑内用消防排烟风机应在不低于280℃气流通过时连续运转30 min无异常现象。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
4.3 消防排烟风机试验安装要求
下一节:
5 试验方法
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 要求
4.1 试验装置
4.2 测量
4.3 消防排烟风机试验安装要求
4.4 消防排烟风机的耐高温试验要求
5 试验方法
6 观察、测量、记录
7 判定准则
8 试验报告
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
消防排烟风机耐高温试验方法 XF211-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读