中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.16 呼吸软管性能试验


6.16.1 呼吸软管的气密性和伸长率测定
    把软管一端吊起,测量其自然长度为a(不包括接头),然后在其另一端施加负荷10 N,5 min后测其长度为b,伸长率则为(b-a)/a×100%;测定时目测是否有开裂、脱胶、洞穿现象。在拉伸试验后的呼吸软管内,施加1.5 kPa的气压,(通入气体慢慢形成压力),检查漏气情况,结果应符合5.15.1的规定。
6.16.2 呼吸软管的强度试验
    在呼吸软管中加入减压器最大输出压力值的2倍水压力,历时15 min,结果应符合5.15.2的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

正压式消防氧气呼吸器 XF632-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读