6.5 梯蹬弯曲强度试验


    将展开的单杠梯、拉梯靠放在墙上,梯子应与地面成75.5°夹角,即使梯脚距墙壁的距离等于实际梯长的四分之一;挂钩梯与地面垂直挂放。按下列程序进行试验:
      a)用卡尺测量受试梯蹬与上一级梯蹬两个中点之间的距离;
      b)在消防梯没有任何加强筋的梯蹬上施加4410 N的载荷,载荷应垂直地面并均匀地分布在梯蹬中间100 mm处,持续1 min后卸载;
      c)去掉载荷后5 min,测量受试梯蹬与上一级梯蹬中点之间的距离。该值与未试验前两梯蹬间的距离差与梯蹬长度(两侧板内侧之间的距离)之比,为梯蹬残余变形比值,应符合5.4.3的规定。