中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.15 三节拉梯撑脚安全性试验


    将拉梯的第二、三梯节展开1/3长度后把全部撑脚锁定,靠放在墙上,梯子与地面成75.5°夹角,即使梯脚距离墙壁的距离等于实际梯高的1/4,按下列程序进行试验:
    在第一节梯的2/3长度或2/3长度以上的第一节梯蹬上施加2940 N的载荷,在施加载荷的同时,观察第二节梯和第三节梯的撑脚的运动情况,其结果应符合5.4.13的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防梯 XF137-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读