中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录G(资料性附录)消防员救援原理示例


G.1 外部救援程序(见图G.1)
    a)  消防员打开轿厢停止位置上方的层门并进入轿顶;
    b)  轿顶上的消防员打开安全窗,拉出储存在轿厢上(位置“a”)的梯子,并把它放入轿厢内(位置“b”);
    c)  被困人员沿梯子爬上轿顶;
    d)  消防员和被困人员从打开的层门撤离,如有必要可利用梯子(位置“c”)。
图G.1 利用储存在轿厢上的便携式梯子从消防电梯外救援
图G.
1 利用储存在轿厢上的便携式梯子从消防电梯外救援
G.2 自救程序Ⅰ(见图G.2)
    a)  被困的消防员打开安全窗;
    b)  被困的消防员利用轿厢内的踩踏点爬上轿顶;
    c)  被困的消防员利用储存在轿厢上的便携式梯子(如有必要)从井道内打开层门门锁并撤离。
    仅当层门地坎间的距离与梯子的长度相适应时才能使用此方法。
图G.2 利用储存在轿厢上的便携式梯子自救
图G.
2 利用储存在轿厢上的便携式梯子自救
G.3 自救程序Ⅱ(见图G.3)
    a)  被困的消防员打开储存室的门,搬出储存的梯子(位置“d”);
    b)  被困的消防员打开安全窗;
    c)  被困的消防员利用梯子(位置“b”)爬上轿顶;
    d)  被困的消防员利用梯子(位置“c”)(如有必要)从井道内打开层门门锁并逃出。
    仅当层门地坎间的距离与梯子的长度相适应时才能使用此方法。
图G.3 利用轿厢内储存室的便携式梯子自救
图G.3 利用轿厢内储存室的便携式梯子自救
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】消防电梯制造与安装安全规范 GB/T26465-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读