5.14 泄漏电流试验


5.14.1 目的
    检验组成消防联动控制系统各类设备抗泄漏电流的能力。
5.14.2 试验方法
    将试样处于正常监视状态,调节主电供电电压为试样额定电压的1.06倍,测量并记录其总泄漏电流值。
5.14.3 要求
    试样在1.06倍额定电压工作时,泄漏电流应不超过0.5 mA。
5.14.4 试验设备
    符合GB 4706.1—1998附录G测量泄漏电流的电路。