中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.17 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验


5.17.1 目的
    检验组成消防联动控制系统各类设备对射频场感应的传导骚扰的适应性。
5.17.2 试验方法
5.17.2.1 将试样按GB/T 17626.6—1998中第7章规定进行试验配置,接通电源,使试样处于正常监视状态20 min。
5.17.2.2 按GB/T 17626.6—1998中第8章规定的试验方法对试样施加表15所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。试验后,进行基本性能试验。

表15  射频场感应的传导骚扰抗扰度试验条件

5.17.3 要求
    试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样基本性能应与试验前的基本性能保持一致。
5.17.4 试验设备
    试验设备应满足GB/T 17626.6—1998的要求。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
消防联动控制系统 GB16806-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读