中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 松密度


6.1.1仪器           
    a) 天平:感量0.2g;           
    b) 具塞量筒:量程250mL,分度值2.5mL;           
    c) 秒表:分度值0.1s。          
6.1.2 试验步骤          
6.1.2.1 称取超细干粉灭火剂试样35g,精确至0.2g,置于具塞量筒中。          
6.1.2.2 以2s一个周期的速度,上下颠倒量筒10个周期。          
6.1.2.3 将具塞量筒垂直于水平面静置3min后,记录试样的体积。          
6.1.3 试验结果          
    松密度按式(1)计算,取差值不超过0.04g/mL的两次试验结果的平均值作为测定结果:          
    Db= m0/ V  ………………………………(1)          
    式中:          
    Db——松密度,单位为克/毫升(g/mL);          
    m0——超细干粉灭火剂试样的质量,单位为克(g);          
    V——超细干粉灭火剂试样所占的体积,单位为毫升(mL)。   
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】超细干粉灭火剂 XF578-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读