中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 吸湿率


6.3.1 试剂、仪器、设备           
     a) 氯化铵:化学纯;           
     b) 天平:感量0.2mg;           
     c) 称量瓶:φ50mm×30mm;           
     d) 干燥器:φ220mm;           
     e) 恒温恒湿系统:饱和氯化铵恒湿系统(仲裁检验时采用)或调温调湿箱;饱和氯化铵恒湿系统(见图1),控制5L/min流量的空气(湿度为78%)通过恒湿器,恒湿器下部装有饱和氯化铵溶液。          
饱和氯化铵恒湿系统
6.3.2 试验步骤          
6.3.2.1 在已恒重的称量瓶中,称取超细干粉灭火剂试样2g,精确至0.2mg。          
6.3.2.2 将称量瓶免盖置于温度(21±3)℃,相对湿度78%的恒温恒湿环境内24h。          
6.3.2.3 取出称量瓶加盖置于干燥器中,静置15min后称量,精确至0.2mg。          
6.3.3 试验结果
    吸湿率x2按式(3)计算,取差值不超过0.05%的两次试验结果的平均值作为测定结果:          
       x2=(m4-m3)/m3×100% ………………………………(3)           
    式中:          
       m3——吸湿前超细干粉灭火剂试样质量,单位为克(g);          
       m4——吸湿后超细干粉灭火剂试样质量,单位为克(g)。         
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】超细干粉灭火剂 XF578-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读