6.6 耐低温性


6.6.1 仪器、设备           
    a) 低温试验仪:精度±2℃;           
    b) 试管:φ20mm×150mm;           
    c) 天平:感量0.2g;           
    d) 秒表:分度值0.1s。          
6.6.2 试验步骤          
6.6.2.1 称取超细干粉灭火剂试样8g,精确至0.2g,放在干燥、洁净的试管中。          
6.6.2.2 将试管加塞后,放入-55℃环境中1h。         
6.6.2.3 取出试管,使其在2s内倾斜直到倒置。用秒表记录试样全部流下的时间。          
6.6.3 试验结果           
    取三次试验结果的平均值作为测定结果。          