中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.7 90%粒径


6.7.1 仪器、设备           
    a) 天平:感量0.2g;           
    b) 秒表:分度值0.1s;           
    c) 激光粒度分析仪:精度0.1μm。          
6.7.2 试验步骤          
6.7.2.1 称取5g超细干粉灭火剂试样放入烧杯中,加入50mL无水乙醇。          
6.7.2.2 将烧杯放在超声波分散器上分散5min。          
6.7.2.3 将分散好的试样倒入激光粒度分析仪的试样槽,进行测定,记录试验结果。          
6.7.3 试验结果           
    取三次试验结果的平均值作为测定结果。  
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】超细干粉灭火剂 XF578-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读