中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

20.2 一般项目


20.2.1 暗装的插座盒或开关盒应与饰面平齐,盒内干净整洁,无锈蚀,绝缘导线不得裸露在装饰层内;面板应紧贴饰面、四周无缝隙、安装牢固,表面光滑、无碎裂、划伤,装饰帽(板)齐全。
        检查数量:按每检验批的盒子数量抽查10%,且不得少于1个。
        检查方法:观察检查和手感检查。
20.2.2 插座安装应符合下列规定:
        1 插座安装高度应符合设计要求,同一室内相同规格并列安装的插座高度宜一致;
        2 地面插座应紧贴饰面,盖板应固定牢固、密封良好。
        检查数量:按每个检验批的插座总数抽查10%,且按型号各不得少于1个。
        检查方法:观察检查并用尺量和手感检查。
20.2.3 照明开关安装应符合下列规定:
        1 照明开关安装高度应符合设计要求;
        2 开关安装位置应便于操作,开关边缘距门框边缘的距离宜为0.15m~0.20m;
        3 相同型号并列安装高度宜一致,并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。
        检查数量:按每检验批的开关数量抽查10%,且不得少于1个。
        检查方法:观察检查并用尺量检查。
20.2.4 温控器安装高度应符合设计要求;同一室内并列安装的温控器高度宜一致,且控制有序不错位。
        检查数量:按每检验批数量抽查10%,且不得少于1个。
        检查方法:观察检查并用尺量检查。
20.2.5 吊扇安装应符合下列规定:
        1 吊扇涂层应完整、表面无划痕、无污染,吊杆上、下扣碗安装应牢固到位;
        2 同一室内并列安装的吊扇开关高度宜一致,并应控制有序、不错位。
        检查数量:按吊扇数量抽查10%,且不得少于1套。
        检查方法:观察检查,用尺量和手感检查。
20.2.6 壁扇安装应符合下列规定:
        1 壁扇安装高度应符合设计要求;
        2 涂层应完整、表面无划痕、无污染,防护罩应无变形。
        检查数量:按壁扇数量抽查10%,且不得少于1套。
        检查方法:观察检查并用尺量检查。
20.2.7 换气扇安装应紧贴饰面、固定可靠。无专人管理场所的换气扇宜设置定时开关。
        检查数量:按换气扇数量抽查10%,且不得少于1套。
        检查方法:观察检查和手感检查。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读