中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

22.2 一般项目


22.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m,且应在冻土层以下。圆钢、角钢、钢管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m;人工接地体与建筑物的外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m。
        检查数量:全数检查。
        检查方法:施工中观察检查并用尺量检查,查阅隐蔽工程检查记录。
22.2.2 接地装置的焊接应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:
        1 扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊;
        2 圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6 倍,且应双面施焊;
        3 圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6 倍,且应双面施焊;
        4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
        检查数量:按不同搭接类别各抽查10%,且均不得少于1处。
        检查方法:施工中观察检查并用尺量检查,查阅相关隐蔽工程检查记录。
22.2.3 当接地极为铜材和钢材组成,且铜与铜或铜与钢材连接采用热剂焊时,接头应无贯穿性的气孔且表面平滑。
        检查数量:按焊接接头总数量抽查10%,且不得少于1个。
        检查方法:观察检查并查阅施工记录。
22.2.4 采取降阻措施的接地装置应符合下列规定:
        1 接地装置应被降阻剂或低电阻率土壤所包覆;
        2 接地模块应集中引线,并应采用干线将接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质应与接地模块焊接点的材质相同,钢制的采用热浸镀锌材料的引出线不应少于2处。
        检查数量:全数检查。
        检查方法:观察检查,并查阅隐蔽工程检查记录。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读