25.2 一般项目


25.2.1 需做等电位联结的卫生间内金属部件或零件的外界可导电部分,应设置专用接线螺栓与等电位联结导体连接,并应设置标识;连接处螺帽应紧固、防松零件应齐全。
        检查数量:按连接点总数抽查10%,且不得少于1处。
        检查方法:观察检查和手感检查。
25.2.2 当等电位联结导体在地下暗敷时,其导体间的连接不得采用螺栓压接。
        检查数量:全数检查。
        检查方法:施工中观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。