中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.6 联轴器


9.6.1 联轴器应能承受20次起动循环试验,性能试验前、后各10次。联轴器应:
    a)维持安装位置;
    b)维持轴的完整性;
    c)没有出现明显的磨损或改变而无法使用,引发对人员伤害,或造成对联轴器或轴的损坏,以致影响连接效率,削弱预期的使用目的。
9.6.2 应有联轴器防护装置。
9.6.3 联轴器应采用铸钢或不锈钢材料。
9.6.4 联轴器宜采用梅花形弹性联轴器,联轴器弹性件宜采用聚氨酯橡胶材料。 
查找 上节 下节 返回
顶部

消防泵 GB6245-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读