中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.15 仲裁试验方法


10.15.1 流量测量应采用涡轮流量计。
10.15.2 压力测量应采用弹簧式压力表。
10.15.3 轴功率测量应采用转矩转速仪。当泵与电动机直接连接时,轴功率测量可采用电参数测量仪。
10.15.4 转速测量应采用非接触式数字转速表。对于无法直接采用非接触式数字转速表测量时,可采用感应线圈法测量转差率的方法。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防泵 GB6245-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读