中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.9 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验


5.9.1 试验步骤
5.9.1.1 按GB/T 17626.6的规定进行试验配置,接通试样电源,使其处于正常监视状态,保持20min。
5.9.2 按GB/T 17626.6规定的试验方法对试样施加表1所示条件的电磁干扰试验,观察并记录试样的工作状态。
5.9.1.3 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.9.2 试验设备
    采用符合GB/T 17626.6相关规定的试验设备。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防设备电源监控系统 GB28184-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读