5.19 振动(正弦)(耐久)试验


5.19.1 试验步骤
5.19.1.1 在不通电的情况下,将试样按正常安装方式刚性安装(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度。
5.19.1.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以4.905m/s²的加速度幅值,1 oct/min的扫频速率,各进行20次扫频循环。
5.19.1.3 检查试样外观及紧固部位。
5.19.1.4 接通电源,连接负载,使其处于正常监视状态。
5.19.1.5 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.19.2 试验设备
    采用符合GB 16838相关规定的试验设备(振动台及夹具)。