5.20 碰撞试验


5.20.1 试验步骤
5.20.1.1 将试样与负载连接,接通电源,使其处于正常监视状态。
5.20.1.2 对试样表面上的每个易损部件施加3次能量为0.5J±0.04J的碰撞。在进行试验时应小心进行,以确保上一组(3次)碰撞的结果不对后续各组碰撞的结果产生影响,在认为可能产生影响时,应不考虑发现的缺陷,取一新的试样,在同一位置重新进行碰撞试验。观察并记录试样的工作状态。
5.20.1.3 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.20.2 试验设备
    采用符合GB 16838相关规定的试验设备。