中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 功能要求


5.1 信息管理软件应具有用户权限管理功能,用户权限划分应至少包含下述权限级别:
    a)信息管理软件用户管理;
    b)查询监控中心信息;
    c)管理监控中心信息;
    d)查询联网单位信息;
    e)管理联网单位信息;
    f)查询本联网单位信息;
    g)管理本联网单位信息;
    h)对联网单位值班人员查岗。
5.2 信息管理软件应具有查岗功能。
5.3 信息管理软件应具有按用户权限的不同,管理监控中心下列信息的功能:
    a)监控中心信息,信息应满足GB/T 26875.4—2011表1要求;
    b)监控中心人员信息,信息应满足GB/T 26875.4—2011表2要求;
    c)消防法律法规,信息应满足GB/T 26875.4—2011表13要求;
    d)消防常识信息,信息应满足GB/T 26875.4—2011表14要求。
5.4 信息管理软件应具有按用户权限的不同,管理联网用户下列信息的功能:
    a)联网单位基本情况信息,信息应满足GB/T 26875.4—2011表3要求;
    b)联网单位建、构筑物信息,信息应满足GB/T 26875.4—2011表4要求;
    c)联网单位消防安全重点部位信息,信息应满足GB/T 26875.4—2011表5要求;
    d)联网单位消防设施信息,信息应满足GB/T 26875.4—2011表6要求;
    e)联网单位消防设施部件信息,信息应满足GB/T 26875.4—2011表7要求;
     f)联网单位报警受理信息,信息应满足GB/T 26875.4—2011表8要求;
    g)联网单位查岗信息,信息应满足GB/T 26875.4—2011表9要求;
    h)联网单位火灾信息,信息应满足GB/T 26875.4—2011表10要求;
     i)联网单位消防设施检查信息,信息应满足GB/T 26875.4—2011表11要求;
     j)联网单位消防设施维护保养信息,信息应满足GB/T 26875.4—2011表12要求。
5.5 信息管理软件应具有分类检索、统计功能,并能生成相应统计报表。对于联网单位的火灾报警信息和消防设施运行状态信息,应能按照下述检索项进行单项或联合检索和统计:
    a)日期;
    b)联网单位名称;
    c)联网单位类别;
    d)联网单位所属区域;
    e)联网单位监管等级;
    f)建筑物类别;
    g)建筑物使用性质;
    h)建筑物结构类型;
    i)建筑消防设施类型;
    j)建筑消防设施部件类型;
    k)建筑消防设施制造厂商名称;
    l)建筑消防设施维修保养厂商名称。
5.6 信息管理软件应具有将5.5中生成的统计报表进行存档和打印功能。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

城市消防远程监控系统 第6部分:信息管理软件功能要求 GB26875.6-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读