中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.15 低温试验


    至少2只ESFR喷头试样进行低温试验,每只喷头与直径为25mm、最小长度为102mm的钢管的一端相连接,管中充满水并密封。将钢管组件置于低温试验箱中,箱内的温度保持在(一30±2)℃,历时24h。随后将组件取出,检查喷头的损坏情况,如无损坏,应进行密封试验和动态热试验,试验结果应符合6.16的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读