中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.18 动态热试验


7.18.1 插入试验
    用某一温度等级的ESFR喷头试样,按A向、B向和C向共进行12次插入试验,其他温度等级的喷头,每种取10只试样进行A向或B向(取能产生较大RTI值者)插入试验。每种方位的RTI值按7.18.2规定的方法计算。
    插入试验时喷头的固定基座应使用黄铜制作,进行试验的喷头应在接口螺纹上缠1至1.5圈的聚四氟乙烯带,拧入固定座的力矩为(15±3)N•m。将每只待试喷头安装在风洞试验盖上,并将其保存在一恒温箱内,以使喷头和盖达到(25±5)℃的时间不少于30min。
    在试验前,喷头入口与(0.034±0.005)MPa的气压源相连。
    用精度为±0.01s的计时仪器测量从喷头插入风洞到其动作的时间即响应时间。
    试验采用风洞进行,在试验段(喷头部位)按表12调节选取相应的气体流速及温度范围。为了使试样(热敏元件)和限流边界(风洞壁)之间的热辐射交换尽量减小,应在设计上保证试验段热辐射效果不超过RTI计算值的±3%。
    应测量并控制风洞中气流的温度和流速,在整个试验过程中,风洞试验段的控温精度为±2℃,流速的控制精度为±0.03m/s。
表12 插入试验时试验段(喷头部位)条件范围
7.18.2 RTI 值计算
    由下式计算RTI值:
式中:
tr——喷头响应时间,单位为秒(s);
u——风洞试验段的实际气体速度(取自表12),单位为米每秒(m/s);
△Tea——喷头的平均液浴动作温度减去环境温度,单位为摄氏度(℃);
△Tg——试验段的实际气体温度减去环境温度,单位为摄氏度(℃)。
7.18.3 传导系数(C)的确定
    传导系数C采用7.18.3.1或7.18.3.2所述的方法测量确定。
7.18.3.1 反复插入试验
    反复插入试验是确定C的一个重复过程,应取10只ESFR喷头进行试验,必须使用未使用过的ESFR喷头试样。即使试样在反复插入试验中未动作,也必须换用新试样进行试验。
    各种温度级的ESFR喷头按A向或B向(取能产生较大RTI值者)进行试验。在试样接口螺纹处缠1至1.5圈聚四氟乙烯带,将其拧入固定座,扭矩为(15±3)N•m。将每只待试喷头安装于风洞试验盖上,并将其保存在恒温箱内以使喷头和盖达到环境温度的时间不少于30min。
    试验前,将至少25mL温度为环境温度的水引入喷头入口,并施加0.05MPa的压力。
    使用精度为±0.01s的计时仪器测量从喷头插入风洞到其动作的时间,即响应时间。
    固定座的温度在试验期间应保持在(20±0.5)℃。在风洞试验段喷头位置,气体流速应保持在选择流速的±2%之内。试验期间气体温度的选择和控制精度应符合表13的要求。
    应选择合适的气流速度,以使试样在两个连续的速度之间启动。即必须选择两个流速,在低速(UL)时,试样在15min试验期间内不能启动,而在下一个较高的速度(UH)时,在15min内试样必须启动。如果喷头在最高流速还未动作,应从表13中选择下一较高温度级的气流温度。
    试验流速的选择应满足:
(UH/UL0.5≤1.1
    试样的C值为使用下列公式在两个速度下计算出的数值的平均值:
C=(△Tg/△Tea-1)U0.5
式中:
△Tg——实际气体温度减去固定座温度(Tm),单位为摄氏度(℃);
△Tea——平均液浴动作温度减去固定座温度(Tm),单位为摄氏度(℃);
U——试验段实际气流速度,单位为米每秒(m/s)。
表13 确定传导系数C时,试验段(喷头部位)的条件
7.18.3.2 等速率升温试验
    等速率升温试验在风洞试验装置中进行,喷头固定端温度的要求与7.18.1反复插入试验相同,喷头试样不需预热。
    每种类型的喷头取10只试样,在A向或B向方位(取能产生较大RTI值者)进行试验。将喷头插入流速为1m/s±0.1m/s的气流中,试验初始气流的温度为该喷头的公称动作温度。
    气温以(1±0.25)℃/min的速率上升,直至喷头动作。试验应控制和记录气体的温度、流速、喷头固定端的温度和喷头动作时的温度。
    C值的计算公式与7.18.3.1中的公式相同,即:
C=(△Tg/△Tea-1)U0.5
式中:
△Tg——喷头的动作温度减去固定座温度(Tm),单位为摄氏度(℃);
△Tea——平均液浴动作温度减去固定座温度(Tm),单位为摄氏度(℃);
U——试验段实际气流速度,单位为米每秒(m/s)。
    取10只试样C值测量值的平均值作为ESFR喷头的C值。
    此试验方法适用于所有温度等级的ESFR喷头。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读