中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 动作压力


6.3.1 普通型压力开关的动作压力为0.035MPa~0.05MPa。
6.3.2 预作用装置压力开关动作压力为0.03MPa~0.05MPa。
6.3.3 特殊型系统压力开关的动作压力范围由厂家确定。
6.3.4 对于可调式压力开关,其最大和最小动作压力值范围,依生产厂家具体提供。
6.3.5 按7.3规定的方法试验时,压力开关常开触点应可靠闭合,而常闭触点应可靠断开;将系统压力调至动作压力的80%,维持3min,压力开关不应动作。
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读