中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 工作可靠性要求


6.5.1 普通型压力开关,按7.5.2.1规定的方法进行工作可靠性试验,压力开关动作应灵活、可靠,不得出现任何故障和结构损坏。本试验后,按7.12规定的方法测量压力开关的触点接触电阻,其值不应大于0.5Ω。
6.5.2 预作用装置压力开关,按7.5.2.2规定的方法进行工作可靠性试验,压力开关动作应灵活、可靠,不得出现任何故障和结构损坏。本试验后,按7.12规定的方法测量压力开关的触点接触电阻,其值不应大于0.5Ω。
6.5.3 特殊型系统压力开关,按7.5.2.1规定的方法进行工作可靠性试验,试验次数和温度由厂家提供,试验过程中压力开关动作应灵活、可靠,不得出现任何故障和结构损坏。按7.12规定的方法测量压力开关的触点接触电阻,其值不应大于0.5Ω。
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读