中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.9 碰撞要求


    按7.9规定的方法进行碰撞试验,在试验过程中,压力开关不允许发生误动作,其结构不得有明显损坏;试验结束后按7.3规定进行动作试验,试验结果符合6.3规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读