中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.6 湿热试验


    将压力开关放入湿热试验箱,接通显示设备,使其处于正常使用状态。
    调节试验箱,使压力开关在温度40℃±2℃相对湿度90%~95%条件下持续48h,在试验过程中,观察压力开关是否有发生误动作,试验结果应符合6.6的要求,按7.10规定测得的绝缘电阻值应符合6.10的要求;试验后按7.3规定进行动作试验,试验结果应符合6.3的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读