中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.9 碰撞试验


    将压力开关按图2所示位置安装于试验设备的钢性安装板上,并接通指示电路,使其处于正常工作状态。
    调试试验设备,使锤头碰撞面的中心能够从水平方向冲击压力开关,然后,锤头扫过270°以(1.8±0.15)m/s的速度,(2.7±0.1)J的碰撞力冲击压力开关。
    试验过程中,压力开关是否产生误动作或结构有明显损坏,试验结果应符合6.9的规定。
    压力开关的安装方式见图2。
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读