中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国国家标准
GB 5135.11-2006
自动喷水灭火系统
第11部分:沟槽式管接件

Automatic sprinkler system一Part11:Grooved couplings and fittings
2006-04-07发布    2006-12-01实施
中国人民国共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会
发布

    GB 5135的本部分中的第6章、第8章为强制性,其余为推荐性。
    GB 5135《自动喷水灭火系统》目前已分为15个部分:
    ——第1部分:洒水喷头;
    ——第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃;
    ——第3部分:水雾喷头;
    ——第4部分:干式报警阀;
    ——第5部分:雨淋报警阀;
    ——第6部分:通用阀门;
    ——第7部分:水流指示器;
    ——第8部分:加速器;
    ——第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头;
    ——第10部分:压力开关;
    ——第11部分:沟槽式管接件;
    ——第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头;
    ——第13部分:水幕喷头;
    ——第14部分:预作用装置;
    ——第15部分:家用喷头。
    ............
    本部分为GB 5135的第11部分。
    本部分主要参考了ISO/DIS 6182-12金属管道系统快速管接头的性能要求和试验方法(2003年英文版)、UL 213消防橡胶密封圈管接头(1997年英文版)和FM1920防火系统软管接头认可标准(1997年英文版)。
    本部分的附录A、附录B是规范性附录。
    本部分由中华人民共和国公安部提出。
    本部分由全国消防标准化技术委员会第二分技术委员会(SAC/TC 113/SC2)归口。
    本部分起草单位:公安部天津消防研究所、山西省公安消防总队、上海威逊机械连接件有限公司、佛山市南海永兴阀门制造有限公司、上海瑞孚管路系统有限公司、北京天宁亿赫管路系统设备有限公司。
    本部分主要起草人:白殿涛、罗宗军、马建明、张强、曹文红、白晓辉、陆志刚、陈键明、陶松岳、孙凤明。
    本部分是首次制订。
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读