中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 真空度(负压密封性)试验


    如图1所示,试验组件应装配一个真空计量仪或精度不低于1.5级的真空表,以显示实际真空度。选择合适的真空泵抽气,当安装试样的管内达到0.08MPa(600 mmHg)的真空压时,关闭试样与真空泵之间的阀门,使试样单独封闭,试验结果应符合6.6的规定。
图1 真空度试验装置图
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读