7.8 最大伸长间隙试验


    试样包括连接沟槽管接头(包括单片法兰)两端封闭的管路,在两管端最小时测得L0,然后充水排除空气,升至额定工作压力,此时测量两管端长度L。最大伸长间隙△L按下式计算:
△L=L-L0
    式中:
    L0——两管端最小时测得的长度,单位为毫米(mm);
    L——两管端最大时测得的长度,单位为毫米(mm)。
    △L的结果应符合6.12的规定。