中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 流量系数


6.4.1 EC喷头的流量系数K由式(1)计算:
式中:
P——EC喷头入口处压力,单位为兆帕(MPa);
Q——EC喷头的流量,单位为升每分(L/min)。
6.4.2 按7.3规定的方法进行试验,EC喷头流量系数K的任一测量值和平均值均应符合表3的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读