中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.8 工作载荷的确定和框架强度试验


7.8.1 至少取10只EC喷头试样用以测量工作载荷。将试样在室温下牢固地安装于试验装置上,在EC喷头的入口施加1.2MPa的压力。
7.8.2 使用分辨率为0.001mm的变形测量仪表测量EC喷头承载点间的长度变化。应避免EC喷头螺纹与固定件之间的移动。
7.8.3 以适当的方法除去EC喷头的热敏感元件,当EC喷头温度恢复至室温后,再次测量变形。
7.8.4 以不超过500N/min的加压速率向EC喷头施加机械载荷,直至EC喷头框架变形数值回到加1.2MPa压力时的数值,此机械载荷即为该试样的工作载荷。计算10只试样的平均工作载荷。
7.8.5 在上述10只EC喷头试样中任取5只试验,以不超过500N/min的加压速率给EC喷头试样施加两倍平均工作载荷的机械载荷,保持此载荷(15±5)s后卸去载荷。记录框架的永久变形,应符合6.9.2的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读