中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.13 振动试验


7.13.1 将5只EC喷头试样垂直安装于试验台面上,沿EC喷头联接螺纹的轴线方向进行振动。干式EC喷头取其产品中最短规格进行试验。振动的频率为35Hz,振幅为1mm,振动时间为120h。
7.13.2 振动试验后,所有试样进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.14的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读