中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.16 高温试验


    将去掉动作机构的EC喷头,按其正常工作位置放入(800±20)℃的试验箱中,历时15min。然后夹着EC喷头的螺纹处将其自试验箱中取出,立即放入(15±2)℃的水中,试验结果应符合6.17的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读