中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.24 侧向喷洒试验


7.24.1 将1只公称动作温度为57℃~77℃的直立或下垂型EC喷头安装在试验管线上,在同一水平面上与被试EC喷头相距2.5m(中心与中心之间),安装一只同型号、同规格的已开启EC喷头。EC喷头分别安装在独立的相互平行的管线上,EC喷头的框架所在平面与管线平行,溅水盘位于平面吊顶下560mm。水从已开启的EC喷头中洒出,工作压力为0.70MPa,当水流稳定后,点燃位于被试EC喷头正下方的油盘。油盘为正方形,边长305mm,深102mm,上边缘距EC喷头热敏感元件152mm,盘内放有0.47L正庚烷。
7.24.2 在EC喷头框架所在平面与管线垂直的情况下,重复上述试验。
7.24.3 在EC喷头溅水盘处于吊顶平面下152mm的条件下重复上述两个试验。
7.24.4 上述所有的试验结果均应符合6.25的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读