中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.27 湿墙试验


7.27.1 试验空间的尺寸应符合表4或表5的要求。非边墙型EC喷头的管路布置见图3~图6,边墙型EC喷头分别在溅水盘距吊顶100mm和300mm的条件下进行试验,管路布置见图7~图12。
7.27.2 试验的流量按表4或表5的规定,试验时间为6min。试验结束后立即停止洒水,检查试验室四周墙壁,应符合6.28的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读