中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录C(资料性附录)易熔元件强度试验的分析


    6.10.2中给出的式(3)的目的是为了使易熔元件在承受了相当长时间的工作载荷后,仍不容易因蠕变应力而损坏。因为EC喷头的使用寿命受其他许多因素的影响,因此,876600h(100y)这个时间的选择仅仅是一个带有保险系数的数据值,而无其他特殊含义。
    造成蠕变损坏的载荷(而不是不必要的高初始扭曲应力)被施加在试样上并记录施加的时间,给定的要求近似于通过下述分析得到的全对数回归曲线的推论。
    使用最小二乘法,利用观察到的数据来确定1h时的载荷L0和1000h时的载荷Lm。一种确定这个载荷的方法如下:
    在全对数坐标纸上作出曲线,由L0和Lm所确定的直线的斜率应大于或等于由100年时最大设计载荷Ld和L0所确定的直线的斜率。
(InLm-InL0)/ln1000≥(InLd-InL0)/ln876600
可化简为:
InLm≥[(InLd-InL0)•  ln1000 ]/ln876600+InL0
       ≥0.5048(InLd-InL0)+ InL0
       ≥0.5048(InLd-InL0)+ InL0(1-0.5048)
       ≥0.5048InLd+0.4952InL0
当允许误差为1%时,以上公式可近似表示为:
InLm≥0.5(InLd-InL0
经误差补偿后表示为:
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读