中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 流量特性系数


6.2.1 按7.2进行试验,平均流量系数与公称值之差应不超过公称值的±5%。
6.2.2 按7.2规定的方法进行试验,在升压和降压过程中不应出现压力振荡现象,每个压力点的流量系数应不超过公称值的±10%。
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头 GB5135.13-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读