6.9 控制盘电源试验


6.9.1 使被检控制盘处于正常监视状态,接入可调电源,备用电源充电至正常工作状态。
6.9.2 调整电源电压为额定工作电压的(1±15%)倍,50Hz。使控制盘所有回路处于报警和驱动喷洒状态,检查工作状况。
6.9.3 断开主电源,备用电源处于正常监视状态24h后,使控制盘一回路处于报警和驱动状态,检查工作状况。
      记录试验结果。