6.20 装置运行功能试验


6.20.1 装置的构成、外观、标志和装置的工作状态
      对照装置构成图样,目测检查装置的构成、外观、标志和装置的工作状态,并记录试验结果。
6.20.2 装置启动运行试验
6.20.2.1 组装一个包括全部构成部件的预作用装置。模拟火灾探测器启动,通过消防控制中心自动启动装置,并记录试验结果。
6.20.2.2 手动启动装置和机械应急启动装置试验,并记录试验结果。
6.20.2.3 其他启动方式应按提供的资料进行操作。