7.6 制孔


  主控项目
7.6.1  A、B级螺栓孔(I类孔)应具有H12的精度,孔壁表面粗糙度Ra不应大于12.5μm。其孔径的允许偏差应符合表7.6.1-1的规定。
    C级螺栓孔(Ⅱ类孔),孔壁表面粗糙度Ra不应大于25μm,其允许偏差应符合表7.6.1-2的规定。
    检查数量:按钢构件数量抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用游标卡尺或孔径量规检查。
表7.6.1-1 A、B级螺栓孔径的允许偏差(mm)
表7.6.1-1 A、B级螺栓孔径的允许偏差(mm)
表7.6.1-2 C级螺栓孔的允许偏差(mm)
C级螺栓孔的允许偏差(mm)
  一般项目
7.6.2  螺栓孔孔距的允许偏差应符合表7.6.2的规定。
    检查数量:按钢构件数量抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用钢尺检查。
表7.6.2       螺栓孔孔距允许偏差(mm)
螺栓孔孔距允许偏差(mm)
 
7.6.3  螺栓孔孔距的允许偏差超过本规范表7.6.2规定的允许偏差时,应采用与母材材质相匹配的焊条补焊后重新制孔。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察检查。
 
条文说明
7.6.1  为了与现行国家标准《钢结构设计规范》GBJ17一致,保证加工质量,对A、B级螺栓孔的质量作了规定,根据现行国家标准《紧固件公差螺栓、螺钉和螺母》GB/T3103.1规定产品等级为A、B、C三级,为了便于操作和严格控制,对螺栓孔直径10~18、18~30和30~50三个级别的偏差值直接作为条文。
    条文中Ra是根据现行国家标准《表面粗糙度参数及其数值》确定的。
    A、B级螺栓孔的精度偏差和孔壁表面粗糙度是指先钻小孔、组装后绞孔或铣孔应达到的质量标准。
    C级螺栓孔,包括普通螺栓孔和高强度螺栓孔。
    现行国家标准《钢结构设计规范》GBJ17规定摩擦型高强度螺栓孔径比杆径大1.5~2.0mm,承压型高强度螺栓孔径比杆径大1.0~1.5mm并包括普通螺栓。
7.6.3  本条规定超差孔的处理方法。注意补焊后孔部位应修磨平整。